Die Suche ergab 829 Treffer

von little.yoda
28.03.2022, 22:17
Forum: DCC-Zentrale
Thema: Kein Enable Signal an D8
Antworten: 22
Zugriffe: 12543

Re: Kein Enable Signal an D8

Hi es funktioniert dann zumindest, so wie es geplant war (ob es sinnvoll ist, können wir gerne diskutieren). Die Totmannschaltung aktiviert sich, wenn die Zentrale für einige Sekunden (3 oder so) kein Befehl bekommt bzw. kein Endgerät erreichbar ist. Dass ist beim Einschalten in der Regel der Fall. ...
von little.yoda
25.03.2022, 10:08
Forum: DCC-Zentrale
Thema: Z21-App und Moduls Dcc Zentrale
Antworten: 21
Zugriffe: 10670

Re: Z21-App und Moduls Dcc Zentrale

Hi

ich hatte noch keine Zeit es (ausgiebiger) zu prüfen. Daran wird sich wohl bis Ostern auch nichts ändern.

Ich hatte es kurz mal im Sourcecode geprüft und dort sah es absolut ok aus.


Gruß,
Sven
von little.yoda
13.03.2022, 16:46
Forum: Sonstiges
Thema: Flasher für das Projekt
Antworten: 56
Zugriffe: 41324

Re: Flasher für das Projekt

Interessant, mit 1.2.7 ging es mit sogar längerem SSID, wenn ich mich gut erinnere. Dann erinnerst du dich falsch :-) Das Limit ist im Wifi-Standard verankert. Bzgl. den anderen Dateien. Sie sind für solche Diagramme notwendig: => https://forum.open4me.de/viewtopic.php?f=4&t=120&start=10#p1...
von little.yoda
13.03.2022, 13:23
Forum: Sonstiges
Thema: Flasher für das Projekt
Antworten: 56
Zugriffe: 41324

Re: Flasher für das Projekt

1.) Es bietet NICHT den SSID an, den ich im Config habe, und fragt NICHT nach passwort. Warum? Passwort ist 8 char lang, und SSID ist doch angegeben im json. Hat es mit dem Logeintrag " Log 2 0: softAP fehlgeschlagen! " oder ist das was anderes und normal? Deine SSID ist zu lang :-) Max. ...
von little.yoda
27.02.2022, 08:44
Forum: Eure Projekte / Anlagen / Hirngespinste
Thema: Svens "Tam Valley" Lösung
Antworten: 40
Zugriffe: 25929

Re: Svens "Tam Valley" Lösung

Hi

ich habe dich nicht vergessen. Aber für dein Problem muss ich mir mal länger Zeit nehmen, sehr viele Fragen zusammenschreiben. Dazu komme ich gerade nicht

Gruß
von little.yoda
27.02.2022, 08:43
Forum: DCC-Zentrale
Thema: ESP als Zentrale
Antworten: 22
Zugriffe: 23385

Re: ESP als Zentrale

Hi In der Regel hat dieser Fehler nichts mit der Firmware zu tun, sondern es deutet auf ein Problem mit der Hardware/Beschaltung: Welche Ausgänge/Eingänge nutzt du? Ein paar Aus/Eingänge solltest du nicht nutzen => https://github.com/littleyoda/littleyoda-DCC-Decoder/blob/e548fdae4a615754e3e6a57a8ac...
von little.yoda
19.02.2022, 22:45
Forum: Eure Projekte / Anlagen / Hirngespinste
Thema: Svens "Tam Valley" Lösung
Antworten: 40
Zugriffe: 25929

Re: Svens "Tam Valley" Lösung

die Config der ESP-Lok schick ich Dir, sobald ich wieder zu Hause bin. Mit Zentrale, ist da der ESP-Decoder gemeint? Oder brauchst Du die Einstellungen der Roco Z21? Irgendwie sind in solchen Spezialfällen die Begrifflichkeiten nicht mehr eindeutig geklärt. Bist du bei den Config-File sicher? Beide...
von little.yoda
19.02.2022, 12:05
Forum: Eure Projekte / Anlagen / Hirngespinste
Thema: Svens "Tam Valley" Lösung
Antworten: 40
Zugriffe: 25929

Re: Svens "Tam Valley" Lösung

Hi

kannst du mir mal die Configuration der Zentrale und der ESP-Lok schicken?


Gruß,
Sven
von little.yoda
19.02.2022, 12:03
Forum: DCC-Zentrale
Thema: ESP als Zentrale
Antworten: 22
Zugriffe: 23385

Re: ESP als Zentrale

{ "m":"locdatacontroller", "id":"lctl", "locaddr": [ "4711","4712","100", "200"], "turnoutaddr": [ "47","48","99", "101"] }, locdatacontroller benötigst du nur...
von little.yoda
19.02.2022, 11:55
Forum: Sonstiges
Thema: DEBUG-Modus ausschalten?
Antworten: 3
Zugriffe: 3471

Re: DEBUG-Modus ausschalten?

Hi Die Aktivierung des Debug-Modus ermöglicht dir "nur" die Eingabe von Befehlen über die serielle Schnittstelle. Intern ändert sich nichts. Debug-Meldungen werden immer ausgegeben. Wenn du mit Deug-Meldungen überschüttet werden, läuft irgendwas falsch. Kannst du mal schauen, welche Meldun...